Цитата(17 @ 7.6.2016, 22:16)

Товарищи, граждане, люди! Можно увидеть хоть одну формулу официальную?
Конечно можно... только не формулы, а почти лирика...

Максимальный допустимый ток по кабелю 3х2.5 25-27А. А посему, приняв заведомо ложную позицию о честности всех производителей, можно поставить автомат 25А, что и сделали проектатны под копирку...
Учитывая, что конечным устройством групповой линии являются розетки (причём, не важно: одна или полтора десятка) и их допустимый ток 16А (более для бытовых розеток не встречал), то стоит ограничить ток в линии по слабому звену, то бишь, 16А.
Если делать себе любимому, то вспомнить про ВТХ автомата не грех. То есть нормальный автомат не должен сработать при превышении номинального тока на 13%, а также вполне может не сработать в течении часа (это ему ГОСТ разрешил) при превышении тока на 45% от номинала. Выходит, при всех разрешениях и допущениях длительный ток в линии под АВ 25А вполне может достигать значения 36А. Что есть совсем не гут для длительной эксплуатации групповой линии, о чём Вы так переживаете. Объяснение простое - перегрев кабеля ведёт к деградации свойств изоляции.
А вот про 50 лет точной формулы не найду, но гарантии дать завсегда пожалуйста...
(Основание: по Ходже Насреддину про ишака и падишаха)